故障现像:网吧装修彩装开业,光纤收发器指示正常,内网连接正常,但网速时快时慢。有时重新开关电源后网速正常,但持续很短时间便很慢。2 C. e$ [5 D0 x5 f& M
处理过程:
$ p; Q- a" o9 O( D, I6 D7 a1、光纤指示正常,量收发光功率,正常, d3 y5 O7 I& U0 E/ z/ P8 D
2、光纤收发器直接下挂台式机,输IP相关数据测试,故障现像依然。( p$ K0 r8 ?& q2 G) x0 S1 [$ @
3、调整网吧上联交换机端口,更换IP,故障都一样
1 W0 F5 o7 C$ L2 v* v0 {, K4、把光缆拉至室外或室内过道,测试,网速正常,不再出现以上情况
! s( Q( p3 O% {' J5、纳闷,晕,为何调整光缆位置会让故障消除,最笨想到光纤熔接不良(真是没招时瞎想),重新熔接光纤,收发光功率倒是小了,可故障还一样
# @1 M, J, w: r3 K `" [6 b* f6、光纤收发器和路由都离室内电源配线箱在一块,难道是干扰致使接地效果欠佳?呵呵,可以试试
! g6 k" u" r- N9 ?% S7、找根五类线抽一芯跳线,一端绕在光纤收发器和路由的边线螺丝上,另一端临时接在防盗窗上,单机测试一段时间正常,联网测试也正常; F1 T d- ?2 h( y# l4 }
8、故障消除 y! Z5 T' _% w) l2 E5 F7 r+ e) \
经验及总结:4 z0 U \% V* ]6 O
1、很简单但很费劲
, ~/ T1 S0 i2 }( s$ A) w/ I2、网络设备接地相当重要,不管什么工程,工程大小,良好的接地有百益而无一害% [& }% A* [. k c4 ]
3、强电弱电须分开布放,一个是安全,一个是干扰少,不影响网络
/ k2 x u, e: }/ Q1 r( U& O- x x2 B* A呵呵,可能故障说出来以后感觉很简单甚至会觉得是笑谈,但整个处理过程却很复杂。拿出来让大家以此为鉴,要注重细节,呵呵,都不是说细节决定成败吗! |